Показать сообщение отдельно
Старый 13.02.2018, 16:34   #19
 
Das Auto - Tiguan S&S TDI Biscay
Доп. информация
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Totoro Посмотреть сообщение
Всем привет. Столкнулся с проблемой не полного прогрева биметаллического радиатора в одном из помещений. 10 секций, прогревается только верх и 3 секции, 10-ая комнатной температуры. Воздух спускал, от мусора мыл, новый радиатор даже поставил.
ОДС говорит, что подача снизу. Этаж высокий, ниже в квартире все ОК(батареи от застройщика). Наверху съем, пока не связался с жильцами.
Сантехник говорит все у вас ОК, в комнате 20 градусов, зря такие батареи поставили (при этом 5 лет все норм было), они не расчитаны на этот дом. Бред.
Мое мнение, не хватает давления. Как вариант залип один из кранов на стояке, но ход у него полноценный, нормальный.
Какие у Вас мысли на проблему?
Все намного проще. У вас наверняка однотрубный стояк и боковое подключение биметалла с одной стороны. Тут действуют простые законы физики - горячая вода стремится наверх по наименьшему пути и циркуляция происходит только в первых нескольких секциях. Это распространенная проблема при биметалле с нижней подаче теплоносителя в стояке. Основных решений несколько:
- подключение радиатора низ-низ, подача в дальний низ, гарантированно будет работать при любом направлении теплоносителя;
- диагональное подключение - вход в верхний дальний угол, выход из нижнего ближайшего стояку угла радиатора, но если изменится направление теплоносителя, работать не будет;
- перекрестное боковое подключение - мало распростаненный, из-за необходимости определенного мастерства;
- удлинитель потока в нижнюю часть радиатора - спорное решение, у кого срабатывает, а у кого то нет, но самое менее затратное...
А батареи от застройщика - пластинчатый радиатор?
mik66 вне форума   Ответить с цитированием
3 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Graf007 (14.02.2018), Totoro (14.02.2018), СтражДорог (14.02.2018)